공단에서 진행 중인 오픈이노베이션

회차별 주제 및 내용 (PSC 오픈이노베이션)

15회차 (‘20.03.31.)

일본 포스트텐션교 PC강재 조사, 보수보강 지침다운로드 클릭
일본 프리스트레스콘크리트 학회의 PT교의 강재 조사 및 보수·보강 지침 내용소개

14회차 (‘20.02.11.)

PSCI 교량의 유지관리다운로드 클릭
PSCI교량에서의 유지관리 상 문제점
긴장재 손상을 고려한 해석적 검토결과
PSCI 거더 긴장재 부식조사 및 관리방법
중소 노후교량 실증기반 성능 및 보수보강 평가 연구다운로드 클릭
노후교량 장수명화연구단 주요 연구성과
군성강교 철거 PSCI거더 활용시험 소개 (내부텐던)

13회차 (‘20.01.21.)

PT텐던 함침 기술적용 사례연구다운로드 클릭
Post-Tech Impregnation 기술 원리 및 개념 소개
국내외 현장 적용사례
해외 설계ㆍ시공지침 및 국ㆍ내외 사고사례 분석다운로드 클릭
해외의 설계기준(FDOT 2002) 중 덕트 커플러와 자격 인증제도
영국의 유지관리 지침 (BD 54/14) 개요

12회차 (‘20.01.07.)

비파괴 조사방법을 사용한 PT교량 검사다운로드 클릭
대표적인 NDT의 특징 및 장단점 설명
NDT활용 포스트텐션 및 케이블 시스템 상태 평가 최종보고서 소개
내부텐던의 보수보강방안다운로드 클릭
해외의 내부텐던 보수지침 및 공법 소개
추가 긴장력 도입공법 해외사례(Hammersmith Flyover)

11회차 (‘19.12.17.)

NDT 사례를 통한 계측방안다운로드 클릭
FDOT NDT 연구보고서(2003)을 통한 비파괴 검사의 특징
NDT 적용 사례인 Hammersmith 고가교의 case study
PSC교량의 Flexible filler 적용사례 조사다운로드 클릭
PT텐던의 정의 및 구조적 역할
flexible filler의 적용사례 검토
관련 연구내용 소개 및 결론

10회차 (‘19.12.03.)

FDOT Fort Lauderdale 교 사례연구다운로드 클릭
미국 플로리다주 Fort Lauderdale 철거예정 교량 조사결과 소개
철거교량의 내시경검사 사례연구를 통한 홍제천고가 내부턴던 점검 방향성 제시
결함부 그라우트 충진보수 적합성 고찰다운로드 클릭
Varina-Enon교 관련 VDOT 발표자료 요약 (2008~2018)
보수 그라우트 영향(Dissimilar grout) 관련 연구내용 소개 및 결론

9회차 (‘19.11.05.)

포스트텐션 조사 가이드라인다운로드 클릭
해외 가이드라인 조사를 통한 국내 적용 방향 제시
위험관리 개념 및 비파괴검사 소개
홍제천고가 파취조사 및 복구계획다운로드 클릭
문헌조사를 통한 세부 파취방법, 그라우트 채취 및 시험 방법, 복구 방법 제시
홍제천고가 파취조사 예정 내부텐던 검토
해외기관 교류내용 및 추가자료다운로드 클릭
보수용그라우팅의 모라토리엄과 Galvanic Cell에 대한 VDOT와 의견교류
버지니아주의 이후 대책 중 tendon교체와 mock-up test
내부긴장 PSM교 모라토리엄에 대한 영국 도로교통공사와의 교류

8회차 (‘19.10.15.)

2012& 2017 미네소타주 PT교량 점검 및 보수다운로드 클릭
검사우선순위 등급, IR등급에 따른 우선점검 대상 교량에 대한 파괴조사 결과 소개
부식 모니터링 센서의 개요 및 문제점, 보수 그라우팅 작업의 추가 지침 소개
PT텐던의 부식사례 및 부식방지방안다운로드 클릭
Macro-Cell 부식을 통한 텐던의 부식 매커니즘
버지니아주 사례(보수용 그라우팅)를 통한 부식 case study
부식방지방안: 텍사스 주의 부식방지 프로젝트

7회차 (‘19.10.01.)

PT텐던 그라우트 샘플링 가이드라인다운로드 클릭
리스크 매트릭스를 통한 합리적인 샘플링 개수 선정방법 소개
샘플 그라우트 분석 및 보수방법 소개
’13년 미네소타주 PT교량 점검 보고다운로드 클릭
텐던 추가조사 및 결과
발견된 공극 그라우팅보수 방법 및 시공결과
협소부 점검방법 사례조사 및 점검결과다운로드 클릭
협소부 점검 방법 해외사례 조사
공단이 관리하는 PSC박스거더교 협소부 점검 결과

6회차 (‘19.09.17.)

ODOT PSC 내부텐던 점검 및 보수 사례연구다운로드 클릭
PSC교량 pier cap 점검 및 보수
그라우트 조사를 위한 샘플링 기법(ANSI 기준 적용)
PT교량 점검(MnDOT) 사례분석
MnDOT에서 수행한 PT 교량 점검에 대한 주요 결과
발표 자료의 내용에는 학문적으로나 기술적으로 검증되지 않은 개인의 주장 또는 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
오류사항 수정 등 본 자료와 관련한 의견은 기술혁신센터(3405-4552)로 문의주시기 바랍니다.